背景资料:
某成品燃料油外输项目,由4台5000m³成品汽油罐,两台10000m³消防罐,外输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。
具备相应资质的A公司为施工总承包单位,A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司,业主认为不妥,随后A公司征得业主同意,将土建施工分包给具有相应资质的C公司,其余工程由A公司自行完成。
A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时,采用的安全措施有:36V安全电源作为罐内照明电源;3台气刨机分别由3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关,打开罐体的透光孔,人孔和清扫孔,用自然对流方式通风,经安全检查,存在不符合安全规定之处。
管道试压前,项目部全面检查了管道系统,试验范围内的管道已按照图纸要求完成,焊缝已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置。一块1.6级精度的压力表已校验合格待用,待试压管道与其他系统已用盲板隔离,项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。
由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司延误20天,窝工损失30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔,A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。
管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改?
参考答案:
管道压力试验前,明显存在的问题及改正方法如下:
(1)焊缝已完成除锈与涂漆错误;
正确做法:试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。(2)压力表只准备了一块,错误。
正确做法。用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。
(3)待试验管道与其他系统用盲板隔离不妥,应该是待试管道与无关的系统已用盲板或其他隔离措施隔开。(4)安全阀,爆破版等元件没有拆除,
正确做法:待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。
可能存在以下问题:
(1)施工方案可能没有进行审批和交底;
正确做法:试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底。
(2)在压力试验前,相关资料应经建设单位和有关部门复查。