背景资料:
某成品燃料油外输项目,由4台5000m³成品汽油罐,两台10000m³消防罐,外输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。
具备相应资质的A公司为施工总承包单位,A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司,业主认为不妥,随后A公司征得业主同意,将土建施工分包给具有相应资质的C公司,其余工程由A公司自行完成。
A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时,采用的安全措施有:36V安全电源作为罐内照明电源;3台气刨机分别由3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关,打开罐体的透光孔,人孔和清扫孔,用自然对流方式通风,经安全检查,存在不符合安全规定之处。
管道试压前,项目部全面检查了管道系统,试验范围内的管道已按照图纸要求完成,焊缝已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置。一块1.6级精度的压力表已校验合格待用,待试压管道与其他系统已用盲板隔离,项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。
由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司延误20天,窝工损失30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔,A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。
找出罐内清根作业中不符合安全规定之处,并阐述正确的做法。
参考答案:
罐内清根作业不符合安全规定之处如下:
(1)照明电压采用36V不正确,应该是12V。
(2)三台气刨机分别只用了分开关控制电源,不符合三级配电要求,应该有总电源开关箱再有分配电开关箱各设备的开关。
(3)三台设备共用一个总的漏电保护开关不符合二级保护的要求,应该每台设备分别采用一个漏电开关,并做好接地或接零保护。
(4)罐体内部只采用自然通风不妥,应该采用自然通风和机械强制通风相结合,保持内部空气畅通。
(5)没有安排人员进行安全巡视的监测。