某办公楼工程,建筑面积82000mm,地下2层,地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂,地下水为潜水,地下水位-9.5m,自然地面-0.5m。基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底板混凝土厚1500m,水泥采用普通硅酸盐水泥,采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包,并签订劳务分包合同。合同履行过程中,发生下列事件:事件一:基坑支护工程专业施工单位提出基坑支护降水采用"排桩+锚杆+降水井"的方案,施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。事件二:底板混凝土施工中,混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温养护.养护持续7d。养护至72h时,测温显示混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃。
本工程基坑工程属于几级基坑?并写出该安全等级基坑的判定标准。
参考答案:
本工程基坑工程属于一级基坑;一级基坑的判定标准为:①重要工程或支护结构做主体结构的一部分;②开挖深度大于10m;③与邻近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;④基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。
解析:根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202--2002,对基坑等级的分级原则如下:(1)符合下列情况之一,为一级基坑:①重要工程或支护结构做主体结构的一部分;②开挖深度大于10m;③与邻近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;④基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。(2)三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时的基坑。(3)除一级和三级外的基坑属二级基坑。(4)当周围已有的设施有特殊要求时,尚应符合这些要求。根据背景材料交待,地下两层,加上基础底板厚度,挖深至少在7m以上,但该基坑距邻近六层住宅楼仅7m,根据"③与邻近建筑物,重要设施的距离在开挖深度以内的基坑",可判断该基坑为一级安全等级。