某综合楼防雷接地系统如图5—4所示。。表5-6中数据为计算该防雷接地工程的相关费用。
说明:
(1)图示标高以室外地坪为±0.000计算,不考虑墙厚,也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接耗量;
(2)避雷网均采用-25mm×4mm镀锌扁钢,
/③~④部分标高为24m,其余部分标高均为21m;
(3)引下线利用建筑物柱内主筋引下,每一处引下线均需焊接2根主筋,每一引下线离地坪1.8m处设一断接卡子;
(4)户外接地母线均采用-40mm×4mm镀锌扁钢,埋深0.7m;
(5)接地极采用L 50mm×50mm×5mm镀锌角钢制作,L=2.5m;
(6)接地电阻要求小于10Ω;
(7)图中标高单位以“m”计,其余均为“mm”
表5-6
防雷接地工程相关费用表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 安装费/元 | 主材 | |||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 单价/元 | 耗用量 | |||
1 | 角钢接地极 | 根 | 14.51 | 1.89 | 14.32 | 42.40 | 1.03 |
2 | 户外接地母线敷设 -40mm×4mm | m | 7.14 | 0.09 | 0.21 | 6.30 | 1.05 |
3 | 引下线利用建筑物柱内主筋引下 | m | 1.92 | 0.29 | 3.34 | — | — |
4 | 避雷网敷设-25mm×4mm | m | 2.15 | 0.89 | 0.69 | 3.90 | 1.05 |
5 | 断接卡子制作安装 | 套 | 8.42 | 2.20 | 0.01 | — | |
6 | 接地电阻测试 | 系统 | 18.72 | 1.49 | 14.52 | — |
管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。 分部分项工程量清单的统一编码,见表5-7。 表5-7
分部分项工程量清单统一编码
表C.2.9防雷及接地装置 | 表C.2.11电气调整试验 | ||
项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
030209001 | 接地装置 | 030211006 | 母线 |
030209002 | 避雷装置 | 030211007 | 避雷器、电容器 |
030209003 | 半导体少长针消雷装置 | 030211008 | 接地装置 |
问题:
根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单计价表。将户外接地母线敷设(以断接卡子1.8m处作为接地母线与引下线分界点)、引下线利用建筑物柱内主筋引下和避雷网敷设的工程量计算式填入表5-8的相应位置,并填写表5-8分部分项工程量清单计价表中的第1~5项。
(1)户外接地母线敷设工程量计算式。
(2)引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量计算式。
(3)避雷网敷设工程量计算式。
表5-8
分部分项工程量清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数最 | 金额/元 | |
综合单价 | 合价 | |||||
合计 |