背景资料某公司中标总承包建设消纳量为200t/d的大型城市垃圾填埋场工程,地点位于城郊山坳。防渗层结构为土工布和聚乙烯膜,聚乙烯膜由建设方指定厂商供应。施工项目部编制了防渗层施工方案。渗出液依地势排入邻近的污水处理厂,进水井为跌水方式,水面落差5.0m,采用预制沉井法施工。在当地建设主管部门检查中,项目部未能提供沉井专项方案论证表。运输垃圾和渗出液异味引发了附近居民抱怨。问题1.防渗层施工方案应包括哪些主要内容?2.沉并施工应否单独编制专项方案?为什么?3.作为总承包方的项目部对建设方指定厂家的聚乙烯膜质量如何控制?4.沿线居民抱怨说明项目部哪些方面的工作存在不足?

答案

参考答案:

1.防渗层施工方案主要内容应包括:(1)防渗层材料,特别是聚乙烯膜质量控制是防渗层施工质量管理的基础环节,必须按照设计要求和规范规定进行检验。(2)防渗层施工是填埋场工程质量控制的关键环节,必须详细而具体地编制防渗层施工工艺和质量保证措施,不仅要拟定操作过程和方法,还应提出质量要求和技术措施。(3)聚乙烯膜焊(粘)接处应通过试验检验。检验方法及质量标准符合设计要求及有关技术规程的规定。

2.沉井法施工应编制专项方案。因为跌水式进水井水面高差已超过5m,属于危险性较大的分部工程,应编制专项方案,按规定请专家论证,并依据专家论证结论进行修改补充后报批。

3.作为总承包单位对工程施工质量负有法律规定的权利,即便对建设方指定的厂商,也应严格审核生产厂家的资质,审核产品三证(产品合格证、产品说明书、产品试验检验报告单);特别要严格检验产品的外观质量和产品的均匀度、厚度、韧度和强度,进行产品复验和见证取样检验。进场检验应履行监理程序,通过严格控制,确保材料合格,保证工程质量。

4.项目部工作存在不足:首先是运输垃圾的通道选择不尽合理,应尽可能远离居民生活区;其次说明运输垃圾封闭措施不当,检查管理不到位。