某框架结构钢筋混凝土办公楼安全等级为二级,,梁板布置如图11-14(2)所示,框架的抗震等级为三级,混凝土强度等级为C30,梁板均采用HRB400级钢筋,板面恒载标准值5.0KN/㎡(含板自重),活荷载标准值2.0KN/㎡,梁上恒荷载标准值10.0KN/m(含梁及梁上墙自重)
试问,配筋设计时,次梁L1上均布线荷载的组合设计值q(kN/m),与下列数值最为接近的是()。提示:荷载传递按单向板考虑。
A.37
B.38
C.39
D.40
参考答案:C
解析:
根据《荷规》第3.2.3条、3.2.4条、5.1.2条,次梁的从属面积为3×9=27m>25m,活荷载折减系数取0.9。
由永久荷载控制的效应设计值:
q=1.35×(5.0×3+10.0)+1.4×0.7×2.0×3×0.9=39.0kN/m
由可变荷载控制的效应设计值:
q=1.2×(5.0×3+10.0)+1.4×2.0×3×0.9=37.56kN/m<39.0kN/m,取q=39.0kN/m
【命题思路】
建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行效应组合,并应取各自最不利的组合进行设计。因此,要求结构工程师必须掌握效应的基本组合及基本组合分项系数的选用原则。掌握设计楼面梁、墙、柱及基础时的楼面均布活荷载的折减系数的取用原则。
【解题分析】
1.楼面活荷载不可能以标准值的大小同时分布在所有楼面上,因此,在设计中允许考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况,办公楼按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.2条规定,楼面梁从属面积超过25m时,活荷载折减系数取0.9。
2.在确定荷载效应时,应对所有可能同时出现的诸荷载作用加以组合,求出组合后在结构中的总效应并加以比较,取最不利的一组作为该极限状态的设计依据。当永久荷载效应对结构不利时,永久荷载的分项系数,对由可变荷载效应控制的组合取1.2,对由永久荷载效应控制的组合应取1.35。
3.本题,对可变荷载效应控制的组合及永久荷载效应控制的组合比较后,取永久荷载效应控制的组合。