单项选择题
照度计算():某办公室长10m,宽6m,采用YJK-1/40-2型灯具照明,在顶棚上均匀布置6个灯具(灯具个数N)。已知光源光通量(φ):2200lm;利用系数(U):0.623;灯具维护系数(K):0.8。采用利用系数法求距地面0.8m高的工作面上的平均照度。
A.80lx
B.100lx
C.110lx
D.150lx
答案
参考答案:C
解析:
解:
