一)人身伤亡事故
2003年9月24日,某市35kV龙柏变电站#2主变停电检修,向其供电的城—柏3511电缆线路同时停电。凌晨5时 10分左右,中心站操作人员彭××带领朱×来到龙柏站进行相关操作。6时57分,龙柏站#2主变改冷备用的操作已经完成,在控制室等待下一步“将城—柏3511线路改为检修”的操作指令。此时朱×擅自一人离开控制室走到#2主变室内,将#2主变两侧的接地线挂上,并打开了城—柏3511线路进线电缆仓网门,将一个竹梯搬到网门内。不久,调度的指令来了,彭接令后,找到朱×时,发现主变的接地线已经挂好。彭为了弥补#2主变的现场操作录音空白,即与朱×一起在城—柏3511进线电缆仓处,一边唱票复诵,补录#2主变两侧挂地线这段操作的录音,一边做城—柏3511进线电缆头处验电的操作。当朱×验明电缆头无电后,未用放电棒对电缆头放电,就进入电缆仓爬上梯子准备在电缆头上挂地线,彭又未及时制止纠正其未经放电就爬上梯子、人体接近电缆头这一违章行为。这时,朱×的右手掌触碰到电缆头导体,大腿碰到铁网门上,发生电缆剩余电荷触电,随即从梯子上滑下。彭立即对其进行心肺复苏抢救,但终于抢救无效死亡。