某用户根据负荷发展需要,拟在厂区内新建一座变电站,用于厂区内10kV负荷的供电,该变电站电源取自地区110kV电网(无限大电源容量),采用2回110kV架空专用线路供电。变电站基本情况如下:(1)主变压器采用两台三相双卷自冷型油浸有载调压变压器,户外布置。变压器参数如下:型号:SZ10-31500/110。电压比:110±8×1.25%/10.5kV。短路阻抗:Uk=10.5%。接线组别:YNdll。中性点绝缘水平:60kV。(2)每回110kV电源架空线路长度约10km,导线采用LGJ-240/25,单位电抗取0.4Ω/km。(3)10kV馈电线路均为电缆出线。(4)变电站110kV配电装置布置采用常规设备户外中型布置,10kV配电装置采用中置式高压开关柜户内双列布置。请回答下列问题,并列出解答过程。
根据规范要求,说明本变电站110kV配电装置宜采用下列哪种接线形式?()
A.线路一变压器组接线
B.单母线接线
C.分段单母线接线
D.扩大桥形接线