某施工企业给某水厂进行预制安装清水池壁板缝混凝土浇筑施工,为保证壁板缝混凝土与壁板侧面结合良好,防止渗漏,板逢混凝土浇筑施工中采取以下措施。

1.模板内侧刨光并刷脱模剂,填塞缝隙防止漏浆,内膜一次支齐。外模随浇筑随安装,做到牢固、严密不漏浆。每次支设高度2m。

2.壁板侧面和模板充分湿润,并检查模板是否稳妥,是否有漏浆缝隙。

3.选用微膨胀混凝土,强度等级小于壁板一个等级,膨胀率0.7‰,有助于与壁板侧面结合良好且无收缩裂缝。

4.壁板缝混凝土在每天壁板缝气温最低时浇筑。

5.板缝混凝土分层浇筑高度300mm,并注意混凝土和易性,二次混凝土入模时间不得超过混凝土初凝时间。

6.壁板缝混凝土连续湿润养生,养生期14天。

问题:企业上的上述做法是否正确?

答案

参考答案:

1.不正确。有一点错误。外模随浇筑随安装,每次支设高度不超过1.5m。

2.正确。

3.不正确。有两点错误。(1)微膨胀混凝土,强度等级大于壁板一个等级。(2)膨胀混凝土的膨胀率0.3‰~0.5‰。

4.不正确。有一点错误。壁板缝混凝土应在板缝最大时浇筑,每天壁板缝气温最高时板缝最大。

5.不正确。有一点错误。板缝混凝土分层浇筑高度应小于250mm。

6.正确。

单项选择题
单项选择题