问题
单项选择题
某混凝土墙下条形基础,宽2.0m,墙厚0.4m,基础埋深2.0m,基础顶作用竖向荷载Fk=400kN/m,弯矩Mk=30kN·m/m,计算基础底板最大弯矩接近()
A.90kN·m/m
B.110kN·m/m
C.100kN·m/m
D.120kN·m/m
答案
参考答案:C
解析:
基底反力最大设计值Pmax
Pmin=324-60.75=263.25kPa
墙边基底反力P
条形基础l=a'=1.0m,混凝土墙体
墙边处基础最大弯矩MI
点评:(1)计算基础的任意截面弯矩时,其外荷载为荷载效应基本组合;式中的G为考虑荷载分项系数的基础自重及其上的土自重,G=1.35Gk,Gk为基础及其上土的标准自重;
(2)基础最大弯矩发生在最大压力一边的墙边;
(3)MI为作用于基底面abcd上的反力对I-I截面引起的弯矩值;
(4)条形基础l=a'=1.0m。