问题 单项选择题

某窗间墙尺寸为1200mm×370mm,如题图所示,采用MU10砖和M2.5的混合砂浆砌筑。已知大梁截面尺寸为b×h=200mm×550mm,跨度5m,支承长度a=240mm,梁端荷载设计值产生的支承压力N1=240kN,梁底墙体截面处的上部设计荷载为N0= 50kN。

在梁端设置与梁端现浇成整体的垫块,其尺寸为ab=240mm,bb=620mm,tb=300mm。已知a0=81.13mm,试问垫块下砌体的局部受压承载力与()项数值接近。

A.83.58kN

B.96.8kN

C.119.39kN

D.127.5kN

答案

参考答案:B

解析:

b+2h=620+2×370=1360mm>1200mm,因此取b+2h=1200mm

垫块面积: Ab=ab bb=240×620=148800mm2

影响砌体局部抗压强度的计算面积:A0=(b+2A)×A=1200×370=444000mm2

γ1=0.8γ=0.8×1.49=1.192

上部平均压应力设计值:

根据规范4.2.5的规定:

垫块上由上部荷载设计值产生的轴力N=σ0 Ab=0.113×148800=16.8kN

合力的偏心距:

垫块上合力的影响系数:

,则当β=3.0时,φ=0.42

局部受压承载力为:φγl fAb=0.42×1.192×1.3×148800=96.8kN

单项选择题 A型题
问答题 简答题