问题 单项选择题

某建筑拟采用补气式卧式气压给水设备给水,已知给水系统最大小时用水量为5.2L/s,设计最小工作压力为0.25MPa(表压),最大工作压力为0.45MPa(表压),则气压罐的最小总容积为()m3

A.22.46

B.2.43

C.0.70

D.18.72

答案

参考答案:B

解析:

根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)第3.8.5条规定,具体计算如下:该建筑最大时用水量Qh=5.2×3.6m3/h=18.72m3/h,水泵流量不应小于系统最大小时用水量的1.2倍,则有水泵出水量qb=1.2Qh=1.2×18.72m3/h=22.46m3/h。

取αa=1.0,nq=8,则气压水罐的调节容积。取(补气式卧式),则气压水罐最小容积=2.43m3

不定项选择
填空题