问题 问答题

案例一【背景】 某开发区办公楼为剪力墙结构。甲公司为该工程总包单位,玻璃幕墙工程由分包单位乙公司承担。因工程需要在其剪力墙的外侧安装半隐框玻璃幕墙。土建工程已经完毕,施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建部门再对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后后埋件不得外露。 施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下: ①室温为25℃,相对湿度为35%。 ②清洁注胶基材表面的清洁溶剂为二甲苯,用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁。 ③使用单组分硅铜结构密封胶,对清洁后的基材在2 h内注胶完毕。 ④注胶10天后直接将玻璃板块运至现场。 玻璃板块到达现场的第二天即展开安装施工工作。施工的有关情况如下: ①在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用1.5 mm厚的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有5 mm的间隙。 ②玻璃幕墙工程验收前,使用弱酸溶剂对玻璃幕墙的表面进行擦洗清洁。 ③擦洗清洁完工后,乙公司将工程有关资料直接交给了建设单位并要求对幕墙工程进行竣工验收。【问题】后埋件安装完毕后要做哪方面的检查工作 (2)在安装玻璃幕墙之前需要土建部门配合完成哪方面的工作 (3)幕墙竣工后的三性试验是什么 (4)注胶工序的工艺是否合理 (5)请指出幕墙施工过程及竣工验收中有哪些不妥之处,并写出正确的做法。

答案

参考答案:

解析:(1)后埋件安装完毕后要对螺栓(化学锚栓或膨胀螺栓)进行拉拔试验,试验的数据必须满足设计要求。同时还要对后埋件表面进行防腐处理。 (2)在安装玻璃幕墙之前需要土建完成抹灰和涂料工作,以免损伤和弄脏玻璃。 (3)三性试验指:幕墙抗风压变形性能试验、气密性能试验和水密性能试验。 (4)工序不合理,正确工序为: ①室温合理,但相对湿度偏低,应在50%以上。 ②清洁溶剂应为二甲苯,但白色棉布不应蘸入溶剂中,而应将溶剂倒在棉布上,并采用“二次擦”的工艺进行清洁。 ③清洁后的基材应在1 h内注胶完毕。 ④从注胶完毕到现场安装,其总的养护期应达到14~21 d。 ⑤玻璃板块经做抽样剥离试验和质量检验合格后,方可运进现场。 (5)①防火材料不能用铝板固定,因为铝板不耐高温,应该用1.5 mm厚的镀锌钢板固定。 ②防火材料与玻璃、墙体之间不能留有间隙,必须安放严实。否则一旦起火,下层的浓烟便沿着间隙往上窜,失去了防火的作用。 ③幕墙清洗应使用中性溶剂。 ④乙公司将工程有关资料直接交给了建设单位并要求对幕墙工程进行竣工验收的做法是错误的,分包工程完工后,应将工程有关资料交总承包单位。

单项选择题
单项选择题