问题 单项选择题

某高级宾馆内设总统套房两套(每套按8床位计);高级豪华套房20套(每套按2床位计);高级宾馆客房280套(每套按2床位计);配有员工110人,该建筑物底层设有生活水调节水池。当用水量标准均取高值时,其调节水池最小有效容积应为______m3

A.64.35
B.52.48
C.62.35
D.59.60

答案

参考答案:B

解析:根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)表3.1.10分别查出宾馆的旅客与员工的最高日生活用水定额,此处取员工最高日生活用水定额为100L/人,旅客最高日生活用水定额为400L/床。客房床位数=(2×8+20×2+280×2)床=616床,员工人数=110人。该宾馆最高日用水量Qd=∑mq=(110×100+616×400)L/d=257400L/d=257.4m3/d。根据第3.7.3条第1款,建筑物内的生活用水低位贮水池的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的20%~25%确定。因此,本建筑的调节水池最小有效容积V=20%Qd=0.2×257.4m3=51.48m3,故选B。