问题 计算题

某发电站的输出功率为104 kW,输出电压为4 kV,通过理想变压器升压后向80 km远处用户供电.已知输电线的电阻率为ρ=2.4×10-8Ω·m,导线横截面积为1.5×10-4 m2,输电线路损失的功率为输出功率的4%.求:

(1)升压变压器的输出电压.

(2)输电线路上的电压损失.

答案

(1)8×104 V (2)3.2×103 V

题目分析:(1)导线电阻

输电线路损失功率为输出功率的4%,则4%PI2r

代入数据得I=125 A

由理想变压器PPPUI

输出电压

(2)输电线路上电压损失

U′=Ir=125×25.6 V=3.2×103 V

点评:本题考查远距离输电中的能量损失及功率公式的应用,要注意功率公式中P=UI中的电压U应为输电电压,不是发电机的输出电压.