问题 单项选择题

某三层无筋砌体房屋(无吊车),现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,刚性方案,砌体采用MU15蒸压灰砂普通砖、Ms7.5水泥砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级,安全等级二级。各层砖柱截面均为370mm×490mm,有柱间支撑,基础埋置较深且底层地面设置刚性地坪,房屋局部剖面示意图,如图9-16所示。

若取=0.9,试问,二层砖柱的轴心受压承载力设计值(kN),应与下列何项数值最为接近()?

A.300

B.275

C.245

D.218

答案

参考答案:A