某水库溢洪道加固工程,控制段现状底板顶高程30.0m,闸墩顶面高程42.0m,墩顶以上为现浇混凝土排架、启闭机房及公路桥。加固方案:底板顶面增浇20cm混凝土,闸墩外包15cm混凝土,拆除重建排架、启闭机房及公路桥。其中现浇钢筋混凝土排架采用爆破拆除方案。夜间施工时,却发生了高空坠落死亡4人的事故。本事故发生后,及时上报,并组成了事故调查组。
问题:
本工程中,根据《水利工程建设安全生产管理规定》,施工单位应对哪些达到一定规模的危险性较大的工程编制专项施工方案
参考答案:基坑支护与降水工程;土方和石方开挖工程;模板工程;起重吊装工程;脚手架工程;拆除、爆破工程;围堰工程;其他危险性较大的工程。
本案例第1问主要考查事故等级确定和事故调查组组成。按事故的严重程度和影响范围,将水利工程建设质量与安全事故分为Ⅰ(特别重大质量与安全事故)、Ⅱ(特大质量与安全事故)、Ⅲ(重大质量与安全事故)、Ⅳ(较大质量与安全事故)四个级别。Ⅲ级(重大质量与安全事故):已经或者可能导致死亡(含失踪)3人以上、10人以下,或重伤(中毒)30人以上、50人以下,或直接经济损失1000万元以上、5000万元以下的事故。事故调查组应由安全生产监督管理机构、公安及消防机关、监察机关、工会、水行政主管部门和有关技术专家组成。
本案例第2问主要结合本题提问考查安全警示标志的设置位置。生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。这里的“危险因素”主要是指能对人造成伤亡或者对物造成突发性损害的各种因素。同时,安全警示标志应当设置在作业场所或有关设施、设备的醒目位置,一目了然,让每一个在该场所从事生产经营活动的劳动者或者该设施、设备的使用者,都能够清楚地看到,不能设置在让劳动者很难找得到的地方。这样,才能真正起到警示作用。警示标识不能模糊不清,必须易于辨认。
本案例第3问主要考查专项施工方案的编制。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:①基坑支护与降水工程;②土方和石方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程;⑥拆除、爆破工程;⑦围堰工程;⑧其他危险性较大的工程。时前款所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。