某部分框支剪力墙结构,房屋高度45.9m。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地。第3层为转换层:纵横向均有落地剪力墙:地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。
第4层某框支梁上剪力墙墙肢W2的厚度为180mm,该框支梁净跨L0=6000mm。框支梁与墙体W2交接面上考虑风荷载、地震作用组合的水平拉应力设计值σmax=0.97MPa。试问,W2墙肢在框支梁上0.2L0=1200mm高度范围内的水平分布筋实际配筋(双排)选择下列()项时,其钢筋面积Ash才能满足规程要求且最接近计算结果。
提示:HPB235级钢筋强度设计值fy=210N/mm;HRB335级钢筋φ强度设计值fy=300N/mm。
A.φ8@200(As=604mm2/1200mm)
B.φ10@200(As=942mm2/1200mm)
C.φ10@150(As=1256mm2/1200mm)
D.φ12@200(As=1356mm2/1200mm)