在]某厂根据负荷发展需要,拟新建一座110/10kV变电站,用于厂区内10kV负荷的供电,变电站基本情况如下:
1)电源取自地区110kV电网(无限大电源容量)。
2)主变采用两台容量为31.5MVA三相双绕组自冷有载调压变压器,户外布置,变压器高、低压侧均采用架空套管进线。
3)母台变压器低压侧配置2组10kV并联电容器,每组电容器2400kvar时;采用单星形接线,配12%干式空心电抗器,选用无重燃的真空断路器进行投切。
4)110kV设备采用GIS户外布置,10kV设备采用中置柜户内双列布置。
5)变电站接地网水平接地极采用F20热镀锌圆钢,垂直接地极采用50m×50m×5m热镀锌角钢;接地网埋深0.8m,按下图敷设。
请回答下列问题:
假设采用需要系数法计算出对焊机的等效三相设备功率为40kW,起重机的设备功率为32kW,为选择变压器容量,0.4kV侧计算负荷的有功功率为()。
A.277.56kW
B.299.16kW
C.308.4kW
D.432kW