问题
问答题
导线线芯直径、绝缘厚度等不合格,出现以下现象:导线线芯直径小,绝缘层厚度不够,易脆裂等可影响工程的质量,并直接影响使用寿命,同时还影响电气器具、设备的安全运行及使用,严重的造成火灾事故发生。
为防止上述现象发生,应采取哪些预防措施
答案
参考答案:为防止发生严重的火灾事故,应采取下列预防措施。
(1)检查导线的产品合格证是否齐全、真实有效,合格证、材质证明记录与该产品的规格、型号、技术参数是否相符,产品的技术性能、指标应能达到国家或部委颁布的现行技术标准,验证法定检测单位出具检验报告是否在有效期内等。
(2)用量具检测线芯、绝缘层、护套层厚度及均匀度应符合标准要求,导线的外壳必须标有中文的生产厂家名称、规格、型号及长城标志、标识要清晰,耐擦洗。
(3)按制造标准,用量具现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。线芯的直径误差不大于标称直径的1%。常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于表6-1的规定。
表6-1 BV型绝缘电线的绝缘层厚度
|