情景描述:某原油罐区设有6座(10×104)m3外浮顶储罐,储罐浮盘为钢制双盘式外浮顶,密封装置采用二次密封。储罐直径为80m,高21.80m,泡沫堰板距罐1.20m。经计算确定罐区泡沫混合液设计流量为120L/s,系统设计压力为1.20MPa,配置泡沫混合液用水量为253m3,泡沫液用量为7.83m3(采用3%水成膜泡沫液)。每个储罐设有12个PC8泡沫产生器,罐区配有3支PQ8泡沫枪,用于扑救流散火灾。罐区采用环状水管网,消防冷却水和泡沫混合液用水均有2条干管与各自环状管网连接。罐区设消防泵房1座,5000m3的消防水池2座,消防泵房设有消防冷却供水泵4台,每间台流量180L/s,扬程185m,泡沫消防水泵2台,每台流量180L/s,扬程120m,稳压泵1台,流量10L/s,扬程120m。罐区设泡沫站1座,内设平衡压力式泡沫比例混合装置,泡沫液泵采用水轮机驱动,设有一座有效容积为12m3的不锈钢泡沫液罐,储存3%水成膜泡沫液。油罐区设火灾自动报警系统、手动报警系统和工业电视监控系统。泡沫灭火系统采用人工确认火灾,远程控制启动消防设施的控制方式。当罐区发生火灾时,经确认火灾后,人工开户消防控制程序,程序自动启动消防泵、比例混合装置和相应的阀门,对着火油罐进行冷却和灭火。泡沫灭火系统可在5min内将泡沫混合液输送至罐上任何着火点。
根据以上材料,回答下列问题:
1.泡沫灭火系统的灭火机理是什么?
2.泡沫比例混合器主要有哪些类别?
3.泡沫液球场检验时,哪些情况的泡沫液需要送检?
4.泡沫产生器无法发泡或发泡不正常的主要原因有哪些?如何解决?
5.简述如何对情景描述的储罐区泡沫灭火系统进行功能验收?