某单跨三层房屋平面如图8-36-1所示。按刚性方案计算,各层的计算高度均为3.6m,钢筋混凝土梁采用C20级,截面(b×hb)为240mm×800mm,梁端支承长度250mm,梁下刚性垫块尺寸为370mm×370mm×240mm,墙厚度均为240mm,采用MU10级烧结普通砖、M5级水泥砂浆砌筑。各楼层的均布永久荷载、活荷载的标准值分别为:gk=3.75kN/m2,qk=5.0kN/m2,梁自重标准值为4.2kN/m,施工重量控制等级为B级,结构重要性系数1.0,活荷载组合系数为Ψc=0.7。
试问,顶层梁端有效支承长度a0(mm),与下列何项数值最为接近?()
A.124.7
B.131.5
C.230.9
D.243.4
参考答案:B
解析:
(1)查《砌体规范》表3.2.1-1,MU10普通烧结砖、M5水泥砂浆的砌体抗压强度设计值f=1.50MPa。
(2)根据第3.2.3条3款的规定,当采用水泥砂浆砌筑时,砌体强度设计值的调整系数γa=0.9。
(3)顶层时上部传来的平均压应力σ0=0,σ0/f=0,查表5.2.5,得刚性垫块的影响系数δ1=5.4,因此根据式(5.2.5-4),顶层梁端有效支承长度a0可求得如下:
此a0值与B项数值最接近,而与其余A、C、D三项均不接近。
[点评] (1)注意采用水泥砂浆砌筑时,抗压强度设计值需要进行调整。
(2)顶层σ0=0,σ0/f=0。
(3)注意求出梁端有效支承长度ao后应与实际支承长度a进行比较,要求a0<a时,取a0等于计算;a0>a时取a0=a。