问题 多项选择题

自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围时的处理方法有()。

A.将调整螺母与触头调试到位 

B.完全开启报警阀前的供水控制阀 

C.拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路 

D.按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用装置的报警阀体的漏水部位,进行修复或者组件更换 

E.完全开启压力表管路控制阀

答案

参考答案:B, C, D, E

解析:自动喷水灭火系统压力表读数不在正常范围时的处理方法有:(1)完全开启报警阀前的供水控制阀;(2)拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路;(3)按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用装置的报警阀体的漏水部位,进行修复或者组件更换;(4)完全开启压力表管路控制阀。