问题 单项选择题

某部分框支剪力墙结构房屋,地下3层,地上26层,底部大空间2层。首层、二层层高均为4.5m,其他各层层高3.6m,落地剪力墙直通到结构顶层。抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,抗震设防类别为丙类,Ⅱ类场地。

设前述房屋中六层剪力墙的截面尺寸b×h=350mm×6800mm,采用C50混凝土,水平和竖向分布钢筋采用HRB335级,若此墙斜截面受剪承载力计算为构造配筋,则此墙肢的水平和竖向分布钢筋,以下何项数值正确?()

A.216@200

B.214@200

C.212@200

D.210@200

答案

参考答案:C

解析:

(1)确定墙肢的抗震等级

查《高规》表3.3.1-1,为B级高度高层建筑。

六层剪力墙属非底部加强部位剪力墙。

查《高规》表3.9.4,非底部加强部位剪力墙抗震等级为一级。

(2)确定非底部加强部位剪力墙水平和竖向分布钢筋最小截面面积

根据《高规》第7.2.17条,一级抗震非底部加强部位剪力墙水平和竖向分布钢筋最小配筋率为0.25%,故在1000mm范围内,水平和竖向分布钢筋的最小截面面积为As=0.25%×1000×350=875mm2

(3)确定实配钢筋

选212@200,As=2×113.1×l000/200=1131mm2,满足要求。

若选216@200或214@200其截面面积均大于212@200;而若选210@200,则As=786mm2小于要求值。