某多层砌体结构承重墙段A,如图8-33-1所示,两端构造柱,宽度240mm,长度4000mm,采用烧结普通砖砌筑。
情况同上,但在墙段正中部位增设一构造柱,如图8-34-1所示,构造柱混凝土强度等级为C20,每根构造柱均配4根直径14的HPB235纵向钢筋(As=615mm2),且墙段的抗震抗剪强度设计值fvE=0.20N/mm2。试问,该墙段的受剪承载力(kN),应与下列何项数值最为接近?()
A.230
B.265
C.290
D.325
答案
参考答案:B
解析:
(1)查《混凝土规范》,C20混凝土的轴心抗拉强度设计值为ft=1.1N/mm2,HPB235钢筋的fy=210N/mm2。
(2)根据《抗震规范》第7.2.7条第3款相关内容,构造柱间距不大于3.0m时,墙体约束修正系数ηc=1.1。
(3)中部构造柱的面积As及纵筋总面积As
Ac-240×240=57600(mm2)<0.15A=0.15×240×4000=0.15×960000=144000mm2 (A为墙段横截面面积)
As/Ac=615/57600=1.068%,0.6%<As/Ac<1.4%,配筋率满足要求。可以考虑中部构造柱对受剪承载力的提高作用。
(4)计算考虑中部构造柱提高作用的受剪承载力[V]:
按照《抗震规范》公式(7.2.7-3)计算墙段的受剪承载力[V]:
与B项数值最接近,其余A、C、D三项均不接近。
[点评] 在墙段正中部位增设一根构造柱,可以有效提高墙段截面抗震受剪承载力,计算时需确定《抗震规范》式(7.2.7-3)中各个有关系数。