问题
单项选择题
某四层简支承重墙的墙梁,如图8-39-1所示。托梁截面b×hb=300mm×600mm,托梁自重标准值gk1=5.0kN/m,墙为烧结普通砖,厚度240mm,墙体及抹灰自重标准值gk2=4.5kN/m2,作用于每层墙顶有楼板传来的均布恒荷载标准值gk3=12.0kN/m和均布活荷载标准值qk=6.0kN/m。
试确定该墙梁的计算跨度l0(m)与下列何项数值最为接近?()
A.5.40
B.5.67
C.5.94
D.6.00
答案
参考答案:B
解析:
根据《砌体规范》第7.3.3条的规定确定计算跨度:
(1)取支座中心线的距离lc=5400+300=5700mm。
(2)取1.1净跨:今净跨ln=5400mm,1.1ln=1.1×5400=5940mm>lc。
根据《砌体规范》第7.3.3条1款的规定,应取(1)及(2)中的较小值,即墙梁计算跨度为l0=lc=5700mm。此值与B项最接近,而与A、C、D三项均不接近。
[点评] 结构工程师应熟悉按《砌体规范》第7.3.3条1款确定墙梁计算跨度的规定。