问题 单项选择题

某部分框支剪力墙结构房屋,地下3层,地上26层,底部大空间2层。首层、二层层高均为4.5m,其他各层层高3.6m,落地剪力墙直通到结构顶层。抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,抗震设防类别为丙类,Ⅱ类场地。

设前述房屋中某矩形截面落地剪力墙第三层的截面尺寸b×h=400mm×4800mm,采用C55混凝土,纵向受力钢筋采用HRB335级,箍筋采用HRB335级,若此墙正截面承载力计算为构造配筋,则其边缘构件纵向钢筋的配筋,以下何项数值正确?()

A.1216

B.1018

C.1218

D.1220

答案

参考答案:D

解析:

(1)确定墙肢的抗震等级

查《高规》表3.3.1-1为B级高度高层建筑,计算剪力墙加强部位的高度,得:96.3/10=9.63m<2×4.5+2×3.6+0.9=17.1m,故知剪力墙底部加强部位的高度应至四层顶部,第三层剪力墙位于加强区内。查《高规》表3.9.4,底部加强部位剪力墙抗震等级为特一级。

(2)确定底部加强部位剪力墙约束边缘构件阴影部分纵向钢筋最小截面面积

由题给lc=1200mm,阴影部分长max(lc/2,bw,400)=600mm,根据《高规》第3.10.5条第3款,约束边缘构件纵向钢筋最小截面面积为As=1.4%×400×600=3360mm2

(3)确定配筋

配1220,As=12×314.16=3769.92mm2,符合计算及构造要求。

[点评] (1)部分框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位的高度取值。

(2)《高规》第3.10.5条规定,特一级、剪力墙、筒体墙应符合下列要求:

①底部加强部位的弯矩设计值应乘以1.1的增大系数,其他部位的弯矩设计值应乘以1.3的增大系数;底部加强部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的1.9倍采用,其他部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的1.4倍采用;

②一般部位的水平和竖向分布钢筋最小配筋率应取为0.35%,底部加强部位的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应取为0.4%;

③约束边缘构件纵向钢筋最小构造配筋率应取为1.4%,配箍特征值宜增大20%;构造边缘构件纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%;

④框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强部位边缘构件宜配置型钢,型钢宜向上、下各延伸一层。

⑤连梁的要求同一级。

(3)约束边缘构件阴影部分纵向钢筋的配筋,不仅要满足钢筋最小截面面积的要求,还要满足纵筋最小直径和最少根数的要求。