问题 单项选择题 A3型题

某一钢筋混凝土梁截面尺寸为b×h=300mm×600mm,支承在截面尺寸为490mm×490mm的砖柱上,柱计算高度H=3600mm。如图6-6所示,梁上层由墙体传来的荷载设计值N=65kN,梁端支反力设计值N=120kN,柱采用MU25烧结普通砖和M10混合砂浆砌筑。砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级二级。

梁端砌体局部受压验算式(ψN+N≤ηγfA),与下列何项数值最为接近()?

A.120kN<150kN

B.120kN<160kN

C.185kN>150kN

D.185kN>160kN

答案

参考答案:A