单项选择题 A3型题
某多层钢筋混凝土框架结构房屋,抗震等级为二级,结构安全等级二级。其中,某根框架梁A-B在考虑各种荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值如表6-1所示。框架梁截面尺寸6×h=300mm×650mm,C25混凝土,纵向受力钢筋为HRB400级,箍筋为HRB335级。单排布筋,a=a=40mm,双排布筋,a=a=70mm。
由重力荷载代表值产生的框架梁剪力设计值V=110kN,框架梁A-B加密区的箍筋配置,下列何项数值最合适?提示:梁截面条件满足规范要求;梁净跨ι一6.9m,γ=0.85。()
A.8@100(双肢)
B.10@100(双肢)
C.12@100(双肢)
D.14@100(双肢)
答案
参考答案:A