问题 问答题

某厂房层高5m,总配电箱铁制暗装,中心距地1.7m,AL、AM箱为暗装,箱底距地1.4m,AO—AL、AO—AM均为埋地沿墙暗设,埋深0.2m,动力管埋地暗设,埋深0.2m,出地面0.5m。

根据下图所示尺寸,计算配管工程量并编制工程量清单。

答案

参考答案:

①配管工程量计算如下。

A0—AM:

G32+1.7+0.2+14+0.2+1.4+0.1=17.6(m)

A0—AL:

G50=1.7+0.2+12+0.2+1.4+0.1=15.6(m)

AL—1#:

G25=0.1+1.4+0.2+8+0.2+0.5=10.4(m)

AL—2#:

G40=0.1+1.4+0.2+15+0.2+0.5=17.4(m)

②工程量清单编制如下。

分部分项工程量清单表

序号