某6层办公楼为现浇钢筋混凝土框架结构,无库房区,其平面图与计算简图如图5-1所示。已知1~6层所有柱截面均为500mm×600mm,所有纵向梁(x向)截面均为250mm×500mm,自重3.125kN/m,所有横向梁(y向)截面为250mm×700mm,自重4.375kN/m,所有柱、梁的混凝土强度等级均为C40,2~6层楼面永久荷载5.0kN/m,活载2.5kN/m,屋面永久荷载7.0kN/m,活载0.7kN/m,楼面和屋面的永久荷载包括楼板自重、粉刷与吊顶等。除屋面梁外,其余各层纵向梁(x向)和横向梁(y向)上均作用有填充墙(包括门窗等)均布荷载2.0kN/m,计算时忽略柱子自重的影响,上述永久荷载与活荷载均为标准值。屋面为不上人屋面。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。提示:计算荷载时,楼面及屋面的面积均按轴线间的尺寸计算。
根据抗震概念设计的要求,该楼房应作竖向不规则验算,检查在竖向是否存在薄弱层,试问,下述对该建筑是否存在薄弱层的几种判断,正确的是哪一项?()
A.无薄弱层
B.1层为薄弱层
C.2层为薄弱层
D.6层为薄弱层
参考答案:B