问题 问答题

(四)、背景材料:某万门程控交换机安装工程,工期40天,合同约定,交换机房到传输机

房的同轴电缆由施工单位采购。施工项目部要求在现场摸底时对设计图纸进行复核,其中机

房内设备安装现场应复核:需要安装的设备位置是否准确,防静电地板高度是否和抗震基座

的高度相符。开工后,由于建设单位调整了传输机房的位置,导致原来订购的同轴电缆性能

不能满足传输需要,需重新订购,为此施工单位多支出10万元,造成停工10天,误工费4

万元。

工程进行到第20天时,项目部检查得出相关数据如下表:

工程验收前,施工单位提交了竣工资料包括:工程说明,建筑安装工程量总表,开工

报告,隐蔽工程/随工验收签证、交工报告、重大工程质量事故报告、验收证书、交接书、

洽商记录、竣工图、测试记录和备考表。监理工程师认为内容不全,将质量退回。

问题:

1、本工程在现场摸底时对设计图纸的复核还需要复核哪些内容?

2、计算表中每项工作的已完工作预算费用B.C.WP和总的B.C.WP。

3、计算表中每项工作的已完工作实际费用A.C.WP和总的计划工作预算费用B.C.WS。

4、计算表中的费用偏差C.V和进度偏差SV,并说明费用和进度的进展情况。

5、施工单位可索赔的工期和费用各为多少?

6、施工单位的竣工资料缺少哪些内容?那些人应在竣工图章上签字?

答案

参考答案:

1、设计图纸现场复核:依据设计图纸进行现场复核,包括以下内容:安装设备的具体位置

以及数量是否准确有效;线缆的走向、距离是否可行;电源的电压、熔断器容量是否满

足设计的要求;保护接地的位置是否有冗余;防静电地板的高度是否和抗震基座的高度

是否相符等。

2、各项工作B.C.WP=工作预算*相应实际进度,2万元,8万元,1.5万元,0万元,1万元。

总B.C.WP={各项工作预算*相应实际进度}=12万元

3、B.C.WS=求和{各项工作预算*相应计划进度}=13.1万元

A.C.WP=求和{各项实际费用}=2.5+7+2.5+3=15万

4、C.V=B.C.WP‐A.C.WP=12‐15=‐3万元

SV=B.C.WP‐B.C.WS=12‐13.1=‐1.1万元

C.V<0,费用超支,SV<0,进度延后

5、由于是建设单位在开工后调整设备位置导致原来购买的电缆性能不达标无法使用并造

成窝工以及损失,可以索赔工期为10天,索赔费用为14万(10万材料钱+4万误工费)

6、竣工文件缺少内容:竣工文件目录,已安装设备明细表,停(复)工报告,工程变更

单。

编制人、审核人、技术负责人、监理工程师、总监理工程师。

多项选择题
单项选择题