一座66/10kV重要变电所,装有容量为16000kVA的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1000W,最大一台断路器合闸电流为98A。请解答如下问题:
该变电所选择一组220V铅酸蓄电池作为直流电源,若经常性负荷的事故放电容量为9.09A·h,事故照明负荷放电容量为4.54A·h,按满足事故全停电状态下长时间放电容量要求,选择蓄电池计算容量C是()。(可靠系数取1.25;容量系数取0.4)
A.28.41A·h
B.14.19A·h
C.34.08A·h
D.42.59A·h
电动机起动前,必须要进行盘车。