问题
不定项选择
一个35kV变电站有一台6300kV.A的变压器,电压比为35kV/10.5kV,接线为Y,d11,无过负荷可能,请做出保护配置,选择两侧变流器的变比,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。
计算过电流保护和电流速断保护的灵敏系数为()。
A.6.17,3.1
B.7,3.6
C.7,3.2
D.6.7,3.2
答案
参考答案:A
一个35kV变电站有一台6300kV.A的变压器,电压比为35kV/10.5kV,接线为Y,d11,无过负荷可能,请做出保护配置,选择两侧变流器的变比,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。
计算过电流保护和电流速断保护的灵敏系数为()。
A.6.17,3.1
B.7,3.6
C.7,3.2
D.6.7,3.2
参考答案:A