Ⅲ.电气安装工程

某综合楼防雷接地系统平面图如图8-3所示。

图8-3 综合楼防雷接地平面图

说明:

1.图示标高以室外地坪为±0.00计算。不考虑墙厚,也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接耗量。

2.避雷网均采用-25×4镀锌扁钢,

/③~④部分标高为24m,其余部分标高均为21m。

3.引下线利用建筑物柱内主筋引下,每一处引下线均雷焊接2根主筋。每一引下线离地坪1.8m处设一断接卡子。

4.户外接地母线均采用-40×4镀锌扁钢,埋深0.7m。

5.接地极采用┕50×50×5镀锌角钢制作,L=2.5m。

6.接地电阻要求小于10Ω。

7.图中标高单位以m计,其余均为mm。

表8-14中数据为计算该防雷接地工程的相关费用。

表8-14 防雷接地工程相关费用
序号项目名称计量

单位

安装费(元)主材
人工费材料费机械使用费单价(元)耗用量
1角钢接地极制作安装14.511.8914.3242.401.03
2户外接地母线敷设-40×4m7.140.090.216.301.05
3引下线利用建筑物柱内主筋引下m1.920.293.34
4避雷网敷设-25×4m2.150.890.693.901.05
5断接卡子制作安装8.422.200.01
6接地电阻测试系统18.721.4914.52

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。 分部分项工程量清单的统一编码见表8-15。

表8-15 分部分项工程量清单
表C.2.9防雷及接地装置表C.2.11电气调整试验
030209001接地装置030211006母线
030209002避雷装置030211007避雷器、电容器
030209003半导体少长针消雷装置030211008接地装置

依据上述相关费用数据计算避雷装置项目的工程量清单综合单价,并分别填入表8-17“分部分项工程量清单综合单价计算表”和表8-16“分部分项工程量清单计价表”中的第6、7项(计算结果均保留两位小数)。
(1)户外接地母线敷设工程量计算式:
(2)引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量计算式:
(3)避雷网敷设工程量计算式:

表8-17 分部分项工程量清单综合单价计算表


工程名称:综合楼防雷接地工程 计量单位:
项目编码:工程数量:
项目名称:避雷装置综合单价:
序号 工程内容 单位 数量 其中(元) 小计
人工费 材料费 机械使用费 管理费 利润
/ 合计 / /
注:1.有主材的,安装费和主材分两行填入。
2.计算结果保留两位小数。