问题
单项选择题
某多层钢筋混凝土框架结构办公楼,抗震等级二级,首层层高4.2m,其余各层层高为3.9m,地面到基础顶面1.1m,柱网7.5m×7.5m,柱架柱截面尺寸600mm×600mm,框架梁截面尺寸为300mm×600mm(y方向)、300mm×600mm(x方向),如图4-3所示。首层中柱,柱底截面在z方向地震作用下的荷载效应与地震作用效应组合的内力设计值(已考虑二阶效应)为:M=800kN·m,N=2200kN,V=369kN,受力纵筋采用HRB400级,箍筋采用HRB335级。柱采用C30混凝土,梁采用C25混凝土。取a=a=40mm。
若该首层中柱柱顶经内力调整后的弯矩设计值M=760kN·m,反弯点在柱层高范围内,试问,该中柱加密区的箍筋配置量A/s(mm/mm),下列何项数值最能满足要求?()
A.1.48
B.2.01
C.2.24
D.2.38
答案
参考答案:B