单项选择题
有1台10kV,800kW异步电动机,cos=0.8,起动电流倍数为10,可自起动,系统接地电流为15A,10kV母线短路容量为200MV·A(最小方式),请列出保护配置,选择电流互感器变比,并计算保护动作电流、短路电流和灵敏系数。
电流速断保护采用DL型继电器,可靠系数取1.5,则二次动作电流为()A。
A.46
B.49
C.58
D.68
答案
参考答案:C
有1台10kV,800kW异步电动机,cos=0.8,起动电流倍数为10,可自起动,系统接地电流为15A,10kV母线短路容量为200MV·A(最小方式),请列出保护配置,选择电流互感器变比,并计算保护动作电流、短路电流和灵敏系数。
电流速断保护采用DL型继电器,可靠系数取1.5,则二次动作电流为()A。
A.46
B.49
C.58
D.68
参考答案:C