问题 单项选择题


一个35kV变电站有1台6300kV·A的变压器,电压比为35kV/10.5kV,接线为Yd11,无过负荷可能,请作出保护配置,选择两侧变流器的变化,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。

计算过电流保护和电流速断保护的灵敏系数为( )。

A.6.17,3.1

B.7,3.6

C.7,3.2

D.6.7,3.2

答案

参考答案:A