问题
单项选择题
一条35kV线路,长度25km,线路电抗为0.4Ω/km,最大负荷电流为300A,要求计算线路电抗的标幺值(Sj=100MV·A)。已知系统最大方式和最小方式下的综合电抗标幺值为0.15和0.2,计算短路电流和电流互感器变比,并计算无时限电流速断保护和过电流保护的定值与灵敏系数。 |
电流互感器的变流比应为( )。
A.300/5
B.400/5
C.600/5
D.800/5
答案
参考答案:B