问题
多项选择题
一个35kV变电站有1台6300kV·A的变压器,电压比为35kV/10.5kV,接线为Yd11,无过负荷可能,请作出保护配置,选择两侧变流器的变化,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。 |
变压器的保护配置为( )。
A.带时限的过电流保护
B.电流速断保护
C.过负荷保护
D.瓦斯保护和温度保护
答案
参考答案:A,B,D
一个35kV变电站有1台6300kV·A的变压器,电压比为35kV/10.5kV,接线为Yd11,无过负荷可能,请作出保护配置,选择两侧变流器的变化,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。 |
变压器的保护配置为( )。
A.带时限的过电流保护
B.电流速断保护
C.过负荷保护
D.瓦斯保护和温度保护
参考答案:A,B,D