某变电站l0kV系统中有一组电力电容器,3600kvar电容器为星形接线,中性点不接地装于绝缘支架上,请作出保护配置,选择合适的电流互感器变化,计算保护的动作电流,保护安装处的短路电流和灵敏系数。 |
计算电容器安装处的两相短路电流为( )kA。已知10kV母线最小方式下的短路容量为250MV·A。
A.14.4
B.13.1
C.11.9
D.11.3
答案
参考答案:C
