问题 单项选择题

有1台10kV,800kW异步电动机,cos=0.8,起动电流倍数为10,可自起动,系统接地电流为15A,10kV母线短路容量为200MV·A(最小方式),请列出保护配置,选择电流互感器变比,并计算保护动作电流、短路电流和灵敏系数。

 

电动机端口处的最小两相短路电流为()kA。引线阻抗忽略不计。

A.9.5

B.10

C.11

D.11.5

答案

参考答案:A