问题
单项选择题
一个35kV变电站有1台6300kV·A的变压器,电压比为35kV/10.5kV,接线为Yd11,无过负荷可能,请作出保护配置,选择两侧变流器的变化,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。 |
变压器两侧的电流互感器的变比选择为( )。
A.100/5和400/5
B.150/5和400/5
C.200/5和400/5
D.300/5和400/5
答案
参考答案:B
