问题 单项选择题 A3型题

有一多层钢筋混凝土框架一剪力墙结构的L形加强区剪力墙,如图3-3所示,8度抗震没防,抗震等级为二级,混凝土强度等级为C40,暗柱(配有纵向钢筋部分)的受力钢筋采用HRB400(),暗柱的箍筋和墙身的分布筋均采用HPB300(φ),该剪力墙身的竖向和水平向的双向分布钢筋均为中12@200,剪力墙承受的重力荷载代表值作用下的轴压力设计值N=5880.5kN。

试问,当该剪力墙加强部位允许设置构造边缘构件,其在重力荷载代表值作用下的底截面最大轴压比限值为μnmax,与该墙的实际轴压比μn的比值(μnmax/μn),应与下列何项数据最为接近()?

A.0.722

B.0.91

C.1.08

D.1.15

答案

参考答案:C

单项选择题 案例分析题

A铜业公司是某大型企业的控股子公司。2009年,A铜业公司新建采用艾萨熔炼技术生产铜及硫酸的项目。项目于2009年1月开工建设,9月10日投产运行。项目主要工艺设备有艾萨熔炼炉、电炉、余热锅炉等。艾萨熔炼炉产生的高温烟气进入余热锅炉,经热交换后产生蒸汽,热交换后的烟气经除尘净化系统处理后排出。余热锅炉设计额定蒸汽压力2.5MPa、额定蒸发量35t/h、额定蒸汽温度350℃。2009年11月24日20时,当班调度甲听到一声巨响,随即在监控系统屏幕上看到余热锅炉有大量蒸汽喷出。甲按照应急救援预案要求立即拉响警报,通知紧急停炉和现场人员撤离,报告公司总经理乙。乙接报后,立即向上级有关部门报告,同时赶往现场指挥救援。21时,经人员清点,仍有5名职工下落不明,乙派2名工人进入现场查看情况,因现场蒸汽太大,2名工人被烫伤。于是紧急外调防护服,救援人员穿上防护服进入余热锅炉房,发现4名职工死亡、1人重伤。事后查明,事故发生时余热锅炉的运行压力2.3MPa、蒸汽温度310℃,从熔炼炉到余热锅炉的冷却屏波纹金属软管爆裂,大量高温饱和蒸汽喷出,导致现场人员伤亡。此次事故的直接经济损失为420万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该起事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特大事故

E.特别重大事故

问答题