某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务。
在施工过程中,发生如下事件:
事件1:专业监理工程师检查结构受力钢筋电焊接头时,发现存在质量问题(表6-2),随即向施工单位签发了监理工程师通知单要求整改。施工单位提出,是否整改应视常规批量抽检结果而定。在专业监理工程师见证下,施工单位选择有质量问题的钢筋电焊接头作为送检样品。经施工单位技术负责人负责封样后,由专业监理工程师送往预先确定的试验室,经检测,结果合格。于是,总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊接头整改。在随后的月度工程款支付申请时,施工单位将该检测费用列入工程进度款中要求一并支付。
表6-2 钢筋电焊接头质量问题统计
序号 | 质量问题 | 数量 | 序号 | 质量问题 | 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 裂纹 | 8 | 4 | 咬边 | 104 | |
2 | 气孔 | 20 | 5 | 焊瘤 | 14 | |
3 | 夹渣 | 54 |
事件3:对于事件2,相关单位提出了加固处理方案得到参建各方的确认。施工单位为赶工期,采用了未经项目监理机构审批的下部结构加固、上部结构同时施工的方案进行施工。总监理工程师发现后及时签发了工程暂停令,施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工,造成上部结构倒塌,导致现场施工人员1死2伤的安全事故。
指出事件1中施工单位的提法及施工单位与项目监理机构做法的不妥之处,写出正确做法或说明理由。
参考答案:事件1中施工单位的提法及施工单位与项目监理机构做法的不妥之处及正确做法或理由如下:
(1)不妥之处:施工单位提出,是否整改应视常规批量抽检结果而定。
正确做法:施工单位应该进行整改。
(2)不妥之处:送检样品经施工单位技术负责人负责封样。
正确做法:送检样品应经监理工程师负责封样。
(3)不妥之处:送检样品由专业监理工程师送往预先确定的试验室。
正确做法:送检样品由施工单位送往预先确定的试验室。
(4)不妥之处:总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊接头整改。
正确做法:总监理工程师应要求施工单位对出现质量问题的电焊接头整改。
(5)不妥之处:施工单位将检测费用列入工程进度款中要求一并支付。
理由:见证取样的试验费用应由承包单位支付。