[背景材料]

某化工厂内新建办公试验楼集中空调通风系统安装工程,如图3-2所示。

说明:

1.本图为某化工厂试验办公楼的集中空调通风管道系统。图中标注尺寸标高以m计,其他均以mm计。

2.集中通风空调系统的设备为分段组装式空调,落地安装。

3.风管及其管件采用镀锌钢板(咬口)现场制作安装。天圆地方按大口径计。

4.风管系统中的软管接口、风管检查孔、温度测定孔、插板式送风口为现场制作安装;阀件、散流器为供应成品现场安装。

5.风管法兰、加固框、支托吊架除锈后刷防锈漆2遍。

6.风管保温本项目不作考虑。

7.其他未尽事宜均视为与《全国统一安装工程预算定额》的要求相符。

表3-7 集中空调通风系统各组成部分长度及单重

有关条件如下:

1.该工程分部分项工程量清单项目的统一编码见表3-8。

表3-8 分部分项工程量清单项目的统一编码

2.该工程部分分部分项工程项目的工料机单价见表3-9。

表3-9 工料机单价

注:(1)每10m2通风管道制安工程量耗用11.38m2镀锌钢板;

(2)每10m2通风管道制安中,风管、法兰、加固框、吊托支架耗用钢材52.00kg,其中施工损耗为4%:

(3)每100kg风管、法兰、加固框、吊托支架刷油工程量,刷防锈漆两遍,耗用防锈漆2.5kg。

3.管理费、利润分别按人工55%、45%计。

[问题]

根据《计价规范》的规定,编列出该工程的分部分项工程量清单项目,将相关内容填入表3-10中,并在表3-10的下面列式计算通风管道的工程量。

答案

参考答案:

通风管道的工程量见表3-12。

表3-12 分部分项工程量清单

(1)矩形风管500mm×300mm的工程量计算式:

3+(4.6-0.6)+3+3+4+4+0.4+0.4+0.8+0.8+0.8-0.2=3+5+17=24m

24×(0.5+0.3)×2=38.40m2

(2)渐缩风管500mm×300mm/250mm×200mm的工程量计算式:

6+6=12m

12×(0.5+0.3+0.25+0.2)=12×1.25=15m2

(3)圆形风管φ250的工程量计算式:

3×(3+0.44)=3×3.44=10.32m

10.32×3.14×0.25=8.10m2

判断题