问题
单项选择题
某24层商住楼,现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,如图2-29所示。首层为框支层,层高6.0m,第二至第二十四层布置剪力墙,层高3.0m,首层室内外地面高差0.45m,房屋总高度75.45m。抗震设防烈度8度,建筑抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度0.20g,场地类别Ⅱ类,结构基本自振周期T=1.6s。混凝土强度等级:底层墙、柱为C40(f19.1N/mm,f=1.71N/mm),板C35(f=16.7N/mm,f=1.57N/mm),其他层墙、板为C30(f=14.3N/mm)。首层钢筋均采用HRB400级。
第三层某剪力墙边缘构件如图2-30所示,阴影部分为纵向钢筋配筋范围,箍筋的混凝土保护层厚度为15mm。已知剪力墙轴压比大于0.3。钢筋均采用HRB335级。试问,该边缘构件阴影部分的纵筋及箍筋为下列何项选项时,才能满足规范、规程的最低抗震构造要求?()
A.1616;
10@100
B.1614;
10@100
C.1616;
8@100
D.1614;
8@100
答案
参考答案:A