单项选择题
某24层商住楼,现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,如图2-29所示。首层为框支层,层高6.0m,第二至第二十四层布置剪力墙,层高3.0m,首层室内外地面高差0.45m,房屋总高度75.45m。抗震设防烈度8度,建筑抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度0.20g,场地类别Ⅱ类,结构基本自振周期T=1.6s。混凝土强度等级:底层墙、柱为C40(f19.1N/mm,f=1.71N/mm),板C35(f=16.7N/mm,f=1.57N/mm),其他层墙、板为C30(f=14.3N/mm)。首层钢筋均采用HRB400级。
假定,该建筑物使用需要,转换层设置在3层,房屋总高度不变,一至三层层高为4m,上部21层层高均为3m,第四层某剪力墙的边缘构件仍如图2-30所示。试问,该边缘构件纵向钢筋最小构造配筋率ρ(%)及配箍特征值最小值λ取下列何项数值时,才能满足规范、规程的最低抗震构造要求?()
A.1.2;0.2
B.1.4;0.2
C.1.2;0.24
D.1.4;0.24
答案
参考答案:D