问题
单项选择题
某24层商住楼,现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,如图2-29所示。首层为框支层,层高6.0m,第二至第二十四层布置剪力墙,层高3.0m,首层室内外地面高差0.45m,房屋总高度75.45m。抗震设防烈度8度,建筑抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度0.20g,场地类别Ⅱ类,结构基本自振周期T=1.6s。混凝土强度等级:底层墙、柱为C40(f19.1N/mm,f=1.71N/mm),板C35(f=16.7N/mm,f=1.57N/mm),其他层墙、板为C30(f=14.3N/mm)。首层钢筋均采用HRB400级。
假定,第③轴底层墙肢A的抗震等级为一级,墙底截面见图2-29,墙厚度400mm,墙长h=6400mm,h=6000mm,A/A=0.7,剪跨比λ=1.2,考虑地震作用基本组合的剪力计算值V=4100kN,对应的轴向压力设计值N=19000kN,已知钢筋均采用HRB335级,竖向分布筋为构造配置。试问,该截面竖向及水平向分布筋至少应按下列何项配置,才能满足规范、规程的抗震要求()?
A.10@150(竖向);
10@150(水平)
B.12@150(竖向);
12@150(水平)
C.12@150(竖向);
14@150(水平)
D.12@150(竖向);
16@150(水平)
答案
参考答案:D